首页题库大全题目详情

在灌浆工程施工中,关于灌浆压力的施加及监测,以下做法或说法正确的是

A.灌浆压力的计量应以灌浆管出口处的压力表读数为准,该压力值即为注入岩体的有效压力
B.实际灌浆压力应扣除灌浆管路的阻力损失、浆液静压力等影响,以确保注入岩体的压力符合设计要求
C.在灌浆过程中,压力表应安装在灌浆泵出口,且应定期校验,以确保读数准确
D.若灌浆压力长期低于设计下限,说明岩体裂隙发育充分,无需调整浆液浓度,可继续按原方案灌浆
E.当灌浆压力接近设计上限时,应密切监控,防止因压力过高导致岩体破坏或串浆

优质解答

答案

BCE

解析

A错误:灌浆管出口压力不等于注入岩体的有效压力,需扣除管路损失等。B正确:设计压力通常指注入点压力,施工中需校正管路损失。C正确:压力表安装位置及校验是基本规范要求。D错误:压力过低说明岩体裂隙闭合不好或浆液粘度低,应调整浆液浓度(变浓)或检查设备,不能盲目继续。E正确:接近上限时需警惕超压风险。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:水利水电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成