在机电安装工程中,针对管道渗漏这一质量通病,下列采取的技术措施中,能够有效防治渗漏的有
A.加强管道焊接质量检验,对关键焊缝进行100%射线或超声波无损检测
B.在管道法兰连接处,随意增加垫片厚度以强行消除间隙,无需检查法兰平行度
C.严格控制管道试压程序,按规范要求进行强度试验和严密性试验,并稳压观察
D.对于直埋管道,在防腐层施工前,必须确保管道表面清洁、干燥,并按规范涂刷底漆
E.为了加快施工进度,取消管道试压环节,直接进行隐蔽工程验收
优质解答
答案
ACD
解析
本题考查管道渗漏的防治措施。A项正确,焊接质量是管道渗漏的主要控制点,无损检测是保证焊缝内部质量的重要手段;C项正确,试压是检验管道强度和严密性的最终手段,必须严格执行;D项正确,直埋管道的防腐层质量直接影响其使用寿命和抗渗漏能力,表面处理和底漆是防腐的基础。B项错误,法兰连接应保证平行度,垫片规格应符合设计,强行加厚垫片可能导致法兰受力不均或密封失效,不是正规防治措施;E项错误,试压是强制性验收程序,取消试压严重违反施工规范,无法保证管道质量。