首页题库大全题目详情

关于室内防水工程施工中蓄水试验与淋水试验的时机、方法及合格标准,下列说法正确的有

A.防水层施工完毕且保护层施工完成后,方可进行蓄水试验
B.蓄水试验时,蓄水深度应大于20mm,且蓄水时间不得少于24h
C.蓄水试验前,应将地漏、管口等部位进行临时封堵,防止水流失
D.对于有饰面砖的墙面,可仅通过淋水试验检验防水效果,无需进行蓄水试验
E.蓄水试验结束后,应检查防水层表面有无渗漏、积水现象,以及管道根部有无渗漏

优质解答

答案

BCE

解析

本题考查室内防水工程蓄水试验与淋水试验的具体要求。 A项错误:蓄水试验应在防水层施工完成后、保护层(如地砖、石材等饰面层)施工之前进行。如果在保护层施工后进行,一旦发现问题,返工成本高且破坏已完成的饰面工程,不符合施工逻辑。 B项正确:根据《建筑地面工程施工质量验收标准》(GB 50209)及教材规定,蓄水试验深度应大于20mm,蓄水时间不得少于24h,这是检验防水层整体密闭性的标准做法。 C项正确:进行蓄水试验前,必须将地漏、下水管口等可能排水的部位进行封堵,以确保试验区域内的水能够保留足够的时间并达到规定的深度,否则无法有效检验防水层的抗渗性能。 D项错误:室内防水工程(如卫生间、厨房)必须严格进行蓄水试验,这是强制性检验项目。淋水试验通常用于检验墙面防水层或作为辅助检验手段,但不能替代蓄水试验。仅做淋水试验不符合规范对室内地面防水验收的要求。 E项正确:蓄水试验结束后,需仔细观察防水层表面、管道根部、地漏周边等关键部位有无渗漏、积水现象,以判定试验是否合格。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成