首页题库大全题目详情

在铁路电力牵引供电工程施工中,关于供电调度系统(SCADA)的通道调试与联调作业,下列做法符合现行规范要求的是

A.通信通道调试时,应首先确认传输通道的带宽、时延及丢包率满足系统设计要求,并进行双向数据传输测试
B.为实现故障快速恢复,供电调度系统主站服务器应采用双机热备模式,且主备机之间的切换时间应不大于1s
C.联调试验期间,若发现远动终端(RTU)采集的模拟量数据存在偏差,应优先在调度主站软件中通过系数修正进行补偿
D.供电调度系统接入铁路综合数据通信网时,应在调度数据网与调度业务网之间部署工业防火墙或网闸,实现逻辑隔离或物理隔离
E.为保证调试效率,通信通道的调试工作可先于电力线路的电气调试完成,只要最终联调时数据正常即可

优质解答

答案

AD

解析

A项正确:根据铁路SCADA系统施工及调试规范,通信通道调试必须验证通道的技术指标(如带宽、时延、误码率等),并进行双向数据传输测试,以确保满足远动信息传输的实时性和可靠性要求。B项错误:根据相关技术规程,调度主站双机切换时间通常要求不大于2s或3s(具体视系统等级而定,但1s过于严苛且非通用强制标准,部分规范要求切换时间小于2s,且重点在于切换后的数据一致性,单纯强调1s不准确,通常教材或规范中常见指标为2s以内)。C项错误:当远动终端采集数据存在偏差时,应首先检查现场采集回路、传感器及RTU硬件本身,而非直接在主站软件中修正系数。主站系数用于标度转换,若硬件或接线错误,软件修正无法解决根本问题,且不符合“源头治理”的原则,需排查硬件或通信传输问题。D项正确:根据铁路网络安全相关规定,供电调度系统属于生产控制大区,接入铁路综合数据通信网时,必须部署工业防火墙、网闸等安全隔离设备,实现生产控制大区与管理信息大区之间的逻辑隔离或物理隔离,防止网络攻击蔓延。E项错误:供电调度系统的调试依赖于电力线路的电气参数(如电压、电流、开关状态等)的稳定和准确。若电力线路电气调试未完成,RTU采集的数据可能不准确或无数据,导致SCADA系统无法进行有效的联调。因此,通信通道调试虽可先行,但完整的系统联调必须在电力线路电气调试合格后进行,且题干强调的是“联调作业”的整体符合性,先于电气调试完成通道调试虽可行,但选项表述暗示可以跳过电气调试阶段直接进行系统联调,这是错误的逻辑,且通常施工顺序要求电气调试是联调的前提。更准确地说,通道调试本身不依赖电气调试,但“联调”依赖。选项E表述为“通信通道的调试工作可先于...完成”,这本身没错,但后半句“只要最终联调时数据正常即可”暗示了忽略电气调试对联调数据准确性的影响,且通常考试中此类选项意在考察施工工序的逻辑依赖关系,即电气调试是远动功能验证的基础,若电气未调通,远动数据无意义。因此E项作为“符合规范要求”的做法,其隐含的施工逻辑存在风险,不如AD项严谨。注:在严格的施工流程中,通信通道调试确实可以在电气调试前进行(只要光缆/电缆敷设完毕),但SCADA的“联调”必须依赖电气调试。选项E混淆了“通道调试”和“系统联调”的概念,或者暗示了不合理的施工顺序。相比之下,A和D是明确符合规范的技术和管理要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成