通信局站防雷接地系统中,关于SPD(电涌保护器)的安装与接地连接要求,下列说法正确的有
A.SPD的连接导线应短、直、粗,长度一般不宜超过0.5m
B.SPD应安装在电源进线处,且应尽量靠近被保护设备,以减少浪涌电压的幅值
C.SPD的接地线可以任意连接到建筑物内的任意接地点,无需专门设置接地汇流排
D.多级SPD保护时,各级SPD之间应设置能量配合元件(如限流器或足够长的导线)
E.SPD的安装位置应远离电源开关,以便在发生雷击时能自动切断电源,无需人工干预
优质解答
答案
ABD
解析
A选项正确,SPD引线阻抗会影响其保护效果,因此要求引线短、直、粗,通常建议不超过0.5m,以减小电感。B选项正确,SPD越靠近被保护设备,雷击电流在引线上产生的感应电压越小,保护效果越好。C选项错误,SPD接地必须连接到专用的接地汇流排或直接接至接地网,严禁随意连接,以确保接地电位一致。D选项正确,多级防护需进行能量配合,防止下级SPD因上级放电电流过大而损坏,需通过限流器或线长实现配合。E选项错误,SPD本身不切断电源,其功能是钳位电压,且安装位置需考虑维护方便及电源回路完整性,不能随意远离开关。