首页题库大全题目详情

蓄电池组初充电时,充电电流的设定应依据蓄电池的容量。关于初充电电流的选择,下列说法正确的是哪一项?

A.初充电电流应设定为蓄电池额定容量的1/10(0.1C)
B.初充电电流应设定为蓄电池额定容量的1/3(0.3C)
C.初充电电流应设定为蓄电池额定容量的1/5(0.2C)
D.初充电电流应设定为蓄电池额定容量的1/20(0.05C)

优质解答

答案

A

解析

蓄电池初充电(Initial Charge)通常采用恒流充电方式。根据通信电源工程施工及验收规范,铅酸蓄电池的初充电电流一般为额定容量的1/10(即0.1C)。例如,100Ah的电池,初充电电流应为10A。选项B错误,0.3C电流过大,会导致电池发热、失水。选项C错误,0.2C通常用于均衡充电或补充充电,初充电电流较小以激活电池。选项D错误,0.05C电流过小,充电时间过长,不符合工程效率要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成