首页题库大全题目详情

关于变压器与成套配电柜安装的施工顺序及技术要求,下列说法符合规范程序的是

A.变压器二次搬运到位后,应先安装变压器附件,再进行本体安装
B.变压器本体安装完成后,应进行附件安装,最后进行二次搬运
C.成套配电柜安装时,柜体基础型钢安装应平整,其水平度偏差不应大于1.5‰,全长偏差不应大于5mm
D.变压器与配电柜之间的连接母线安装应在变压器附件安装之前进行

优质解答

答案

C

解析

选项A错误,变压器安装程序通常是:二次搬运→就位→本体安装(包括本体固定、附件安装如油枕、散热器、冷却器等)→二次搬运是在就位前,所以A顺序混乱。正确顺序是二次搬运、就位、本体安装(含附件)。选项B错误,二次搬运是第一步,不可能在附件安装后。选项C正确,根据《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171,基础型钢安装的水平度偏差不应大于1.5‰,全长偏差不应大于5mm。这是配电柜安装的典型精度指标。选项D错误,母线安装通常在变压器和配电柜本体安装及附件安装基本完成后,进行连接,且母线安装是独立的一个工序,一般在设备就位固定后进行,不会在变压器附件安装之前进行连接,因为此时设备可能尚未完全稳定或附件(如套管)未安装好,无法连接。