首页题库大全题目详情

在空调水系统调试阶段,为确保系统无渗漏且流量达标,施工班组需执行一系列程序。下列关于空调水系统安装后调试程序及功能验证的说法中,正确的是( )

A.系统安装完成后,应直接进行试运行,无需先进行水压试验和冲洗
B.系统安装后需进行水压试验,以验证管道及接头的密封性,确保无渗漏
C.定压补水系统的主要功能是输送冷媒至末端设备
D.系统冲洗应在试运行之前进行,以清除管道内的杂物,保证流量达标
E.冷却水系统的主要功能是排除除湿凝结水

优质解答

答案

BD

解析

根据知识点,系统安装后需进行水压试验、冲洗及试运行。B正确,水压试验验证密封性;D正确,冲洗在试运行前进行以清除杂物。A错误,顺序颠倒;C错误,定压补水系统是维持压力并补水,输送冷媒是冷冻水系统;E错误,排除凝结水是冷凝水系统,排热是冷却水系统。