首页题库大全题目详情

关于建筑电气工程中等电位联结(MEB、LEB)的做法,下列说法中符合规范的是?

A.等电位联结带应采用绝缘导线连接,以避免杂散电流干扰
B.总等电位联结(MEB)应在建筑物电源进线处设置,将接地干线、金属管道、金属结构等连接在一起
C.局部等电位联结(LEB)仅用于卫生间,其他房间不需要设置
D.等电位联结带的截面大小不影响其功能,可采用任意规格的铜导线

优质解答

答案

B

解析

根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057及《建筑物电气装置 第5-54部分:电气安全 接地电极和电击防护》等标准: 1. 选项B正确。总等电位联结(MEB)的作用是将建筑物内的接地干线、金属管道、金属构件、大型金属设备等在电源进线处(或变压器附近)连接在一起,以消除电位差,防止电击和电磁干扰。 2. 选项A错误。等电位联结必须采用导电良好的金属导体(如铜带、铜线、铜排等),严禁使用绝缘导线,因为其目的是导通电位。 3. 选项C错误。局部等电位联结(LEB)不仅用于卫生间,还用于机房、配电室、有爆炸危险场所等,凡是需要降低局部电位差、提高安全性的场所都应设置。 4. 选项D错误。等电位联结带的截面有最低要求,以确保在故障电流或雷电流通过时不会熔断或过热,通常要求截面积不小于25mm²(铜)或相应规格,不能任意选择。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成