关于空调水系统防腐与保温施工的技术要求,下列说法正确的有( )。
A.空调冷冻水管道在埋地安装时,其外防腐层应在管道水压试验合格后进行
B.空调冷热水管道保温层厚度应符合设计要求,当设计未注明时,应符合国家现行标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》的规定
C.空调冷凝水管道保温时,保温层外表面应设置防潮层,且防潮层应连续完整,无断裂或松动
D.空调水系统管道保温施工时,保温层厚度允许偏差为±5mm,且每10m管道长度内不应超过2处
E.空调冷热水管道保温前,管道表面应干燥、清洁,并涂刷防锈漆,防锈漆涂层应均匀,无漏涂或起皮
优质解答
答案
ABCE
解析
选项A正确,埋地管道必须先进行水压试验,确保管道无渗漏后,才能进行外防腐层施工,否则一旦防腐后出现渗漏,维修成本极高且困难。选项B正确,当设计未注明保温厚度时,应依据国家现行标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》(GB 50265)执行,这是标准的缺省依据。选项C正确,空调冷凝水管道温度较低,为了防止空气中的水蒸气在保温层外表面凝结(结露),必须设置防潮层,且防潮层必须连续完整。选项D错误,根据《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243),保温层厚度的允许偏差为±5mm,但对于每10m管道长度内的缺陷数量,规范通常要求更严格或表述不同,且对于薄层保温,允许偏差和缺陷控制更为精细。实际上,规范中对于保温层厚度的允许偏差是±5mm,但对于“每10m内不超过2处”这一具体缺陷频率限制,并非标准原文的通用表述,标准通常关注的是单处偏差和整体平整度。更准确地说,规范规定保温层厚度允许偏差为±5mm,但未明确规定“每10m内不超过2处”这样的统计性指标,且对于薄保温层,偏差控制更严。因此D选项表述不严谨或不符合规范原文。选项E正确,管道保温前必须确保表面干燥、清洁,并涂刷防锈漆(对于碳钢管),以防管道锈蚀。防锈漆涂层应均匀、无漏涂、无起皮。