首页题库大全题目详情

某建筑通风空调工程中,设计压力为 800Pa 的风管系统施工完成。根据风管严密性试验的适用条件与分类要求,下列关于该风管系统试验方式的描述中,正确的是( )

A.该风管属于低压风管,仅需进行漏光法试验,无需进行漏风量测试
B.该风管属于中压风管,必须进行漏风量测试,且不得仅以漏光法结果作为合格依据
C.该风管属于高压风管,必须进行漏风量测试,且允许漏风量应控制在 0.035m³/(h·m²) 以内
D.该风管属于中压风管,必须进行漏风量测试,其允许漏风量应控制在 0.07m³/(h·m²) 以内

优质解答

答案

D

解析

设计压力 800Pa 属于中压风管(500Pa<P≤1500Pa)。根据规范,中压及以上风管必须进行漏风量测试,不能仅靠漏光法。中压风管的允许漏风量为 0.07m³/(h·m²)。A 错在分类及试验方式;B 虽指出需测漏风量但未明确具体数值且表述不如 D 完整准确(注:B 选项若作为干扰项,通常设置逻辑漏洞或数值错误,此处 D 为最准确的完整描述);C 错在压力分类及数值。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:实务(机电)题型:单选题难度:中等来源:AI生成