针对沉箱结构在施工过程中出现的渗漏质量通病,下列防治措施中符合规范要求的有

A.严格控制混凝土配合比,确保混凝土抗渗等级满足设计要求
B.在沉箱底板与侧壁交接处等关键部位设置止水带或止水条
C.为加快施工进度,在混凝土终凝前即进行沉箱的浮运或安装作业
D.加强混凝土振捣,确保各部位混凝土浇筑密实,无蜂窝麻面
E.忽略伸缩缝的防水处理,认为伸缩缝不影响整体抗渗性能

优质解答

答案

ABD

解析

沉箱渗漏主要源于混凝土抗渗性不足、施工缝处理不当或振捣不密实。A项控制配合比保证抗渗等级是根本措施;B项在结构转角等应力集中及易渗漏部位设置止水带是有效的构造措施;D项充分振捣保证密实度是防止渗漏的基本工艺要求。C项错误,混凝土必须达到设计强度后方可进行浮运或安装,终凝前强度极低,强行作业会导致结构破坏和严重渗漏;E项错误,伸缩缝是防水薄弱环节,必须采取专门的防水措施(如安装止水钢板、灌填密封材料等),绝不能忽略。