首页题库大全题目详情

关于火灾自动报警系统中点型感烟火灾探测器的安装位置与间距要求,下列说法正确的有( )。

A.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m
B.探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物
C.探测器至光束发射器或接收器的水平距离不应小于1.5m
D.探测器至光束发射器或接收器的水平距离不应小于0.5m
E.探测器周围水平距离0.5m内可以有遮挡物,只要不影响信号传输

优质解答

答案

ABD

解析

根据《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019及教材相关规定:\n1. 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,故A正确。\n2. 探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物,以保证探测灵敏度和可靠性,故B正确,E错误。\n3. 探测器至光束发射器或接收器的水平距离不应小于0.5m(注:此处需区分不同探测器类型,对于点型探测器,通常要求距离光束等障碍物一定距离,但更常见的考点是探测器至光束水平距离不应小于0.5m,或者针对线型光束感烟火灾探测器,其光束通路上不应有遮挡。若指点型探测器与光束设备的距离,通常要求不小于0.5m以避免干扰。但在实际考题中,常考的是探测器至光束的水平距离不应小于0.5m,或者探测器至光束的垂直距离。让我们重新核对标准:点型探测器至光束的水平距离不应小于0.5m。故D正确。C错误。") }, {

单题解锁