在电气装置安装工程中,关于电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范的强制性条文,下列说法正确的是
A.盘、柜基础型钢安装的垂直度偏差不应大于1.5mm/m,水平度偏差不应大于1mm/m
B.柜体接地应牢固可靠,其接地(PE)线截面不应小于4mm²
C.二次回路接线应采用截面不小于1.5mm²的铜芯绝缘导线
D.柜内二次回路接线应整齐,导线长度应合适,无多余接头,且连接牢固
E.盘、柜基础型钢安装的垂直度偏差不应大于2mm/m,水平度偏差不应大于2mm/m
优质解答
答案
BD
解析
选项A错误,根据《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012,盘、柜基础型钢安装的垂直度偏差不应大于1mm/m,水平度偏差不应大于1mm/m,选项A中的数值不符合规范。选项B正确,柜体接地应牢固可靠,其接地(PE)线截面不应小于4mm²,以确保接地可靠性。选项C错误,二次回路接线应采用截面不小于1.5mm²的铜芯绝缘导线,但规范中对于控制、信号回路通常要求不小于1.5mm²,而对于电力回路要求更高,此处表述不够严谨,且并非强制性条文的核心内容。选项D正确,柜内二次回路接线应整齐,导线长度应合适,无多余接头,且连接牢固,这是保证电气安全和维护方便的基本要求。选项E错误,垂直度和水平度偏差不应大于1mm/m,而非2mm/m,选项E的数值不符合规范。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成