首页题库大全题目详情

关于机架(柜)安装中的固定方式及基础处理,下列说法正确的有

A.机房地面为防静电地板时,机架(柜)应直接固定在防静电地板下的地面上
B.机架(柜)应通过螺栓与地面预埋件固定,且螺栓应紧固,露出螺母的螺纹长度应合适
C.当机架(柜)与地面之间无预埋件时,可采用膨胀螺栓直接固定在地面上
D.机架(柜)安装后,应检查其垂直度,垂直偏差应不大于3‰
E.对于重量较大的机架,若地面承重不够,应在地面下加设垫铁或支撑结构

优质解答

答案

BCD

解析

A项错误,防静电地板通常是架空地板,机架应固定在防静电地板的支撑龙骨上或专门设置的基座上,严禁直接穿透地板固定在下层地面,否则会破坏防静电地板的结构和绝缘性能,且不利于线缆敷设。B项正确,这是标准的固定方式,螺栓紧固且螺纹露出2-3扣为宜。C项正确,在没有预埋件的情况下,使用膨胀螺栓是常见的替代固定方式,前提是地面为混凝土且强度足够。D项正确,垂直度偏差3‰是通信机房机架安装的通用验收标准。E项错误,机架安装前应对机房地面承重进行核算,若承重不足,应在施工前进行地面加固或铺设型钢基座,而不是安装后加设垫铁来弥补承重不足,垫铁主要用于调平,不能解决结构承重问题,且“加设支撑结构”表述模糊,规范做法是设置基座或加固地面。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成