变(配)电所调试过程中,关于保护装置整定与动作试验,下列说法正确的是
A.继电保护装置的整定值应按设计图纸和调度下达的定值单进行整定
B.保护装置的动作试验应模拟各种故障类型,验证其动作逻辑的正确性
C.保护装置调试完成后,无需进行传动试验,可直接投入运行
D.整定值校验时,应使用标准电流、电压源进行模拟,确保测量精度
E.保护装置的动作时间测量精度要求不高,只要动作即可,无需记录具体时间
优质解答
答案
ABD
解析
选项A正确,整定值必须严格依据设计文件和调度定值单,这是保证电网安全稳定运行的基础。选项B正确,动作试验需模拟各种故障(如三相短路、两相短路、单相接地等),以验证保护逻辑在不同故障下的表现。选项C错误,保护装置调试完成后必须进行传动试验(即模拟故障,看断路器是否跳开,信号是否发出),以验证整个保护回路的完整性,不能直接投入。选项D正确,校验整定值时需使用高精度的标准源,以确保整定值的准确性。选项E错误,动作时间是保护的重要特性参数,必须精确测量并记录,用于校验是否满足选择性、速动性要求。
科目:铁路工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成