根据《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB 50126,关于绝热工程的质量验收,下列说法正确的是
A.绝热工程质量验收应在绝热工程完工后,且管道试压、吹扫、气密性试验等后续工序全部完成后进行
B.对于低温管道,其绝热层表面应设置防潮层,且防潮层应严密、平整,无翘起、鼓包现象
C.绝热工程验收时,仅检查绝热层的厚度均匀性即可,无需检查固定件的数量和间距
D.高温设备的绝热施工完成后,无需进行表面温度测试,直接进行外观检查即可
优质解答
答案
B
解析
A项错误,绝热工程通常是在管道试压、吹扫合格后进行,但验收时并不要求所有后续工序(如油漆、防腐等)全部完成,且绝热施工本身需在其前道工序完成后进行,但验收关注绝热本身质量。更关键的是,低温绝热必须设置防潮层,这是防止结露的关键措施。C项错误,固定件的数量、间距及牢固程度是绝热工程质量验收的重要内容,不能忽略。D项错误,高温绝热工程验收时,通常需要监测绝热层表面温度,以确保其符合设计规范要求的表面温度限值,防止烫伤或火灾风险。B项正确,低温设备或管道绝热层外必须设置防潮层(隔汽层),且要求严密、平整,这是防止水蒸气侵入绝热层导致绝热性能下降的重要验收标准。