在通信电源系统试运行期间,针对整流模块(或整流机)的检查与维护,下列操作或现象符合规范要求的有?

A.检查各整流模块的均流性能,确保负载分配在允许偏差范围内
B.为了降低能耗,试运行期间应关闭所有备用整流模块,仅运行最小数量模块
C.记录整流模块的输入电压、输出电压及输出电流,并与设定值进行比对
D.若发现某模块风扇异响,应立即断电拆卸进行内部维修
E.检查整流模块的告警功能,模拟故障时监控系统应能收到相应告警信息

优质解答

答案

ACE

解析

试运行期间需重点检查整流模块的均流性能,确保各模块负载均衡(A正确);需要记录关键电气参数并与设定值比对,以验证控制精度(C正确);需测试告警功能的有效性,确保监控联动正常(E正确)。选项B错误,试运行通常要求N+1或更多冗余运行,以验证系统可靠性,不应仅运行最小数量模块;选项D错误,发现异响应记录并通知厂家或维护人员,严禁非专业人员自行断电拆卸内部维修,这违反了设备维护规范且可能扩大故障。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成