首页题库大全题目详情

在通信电源系统的蓄电池组验收测试中,关于放电试验的终止条件,下列说法符合规范的是?

A.当电池组中任意单节电池的端电压降至1.8V时,立即停止放电
B.当电池组总电压降至规定放电终止电压,或任意单节电池端电压降至1.8V时,停止放电
C.必须将电池组容量完全放尽至0V,以验证其最大容量
D.当放电电流降至0A时,停止放电

优质解答

答案

B

解析

解析:根据通信电源系统蓄电池测试规范,放电试验的终止条件通常有两个:一是电池组总电压达到规定的终止电压(如2V单体电池通常定为1.8V/单体,即1.8V*N);二是为了防止个别落后电池过放电损坏,规定当任意单节电池的端电压降至1.8V(对于2V电池)时,也应停止放电。选项A只提到单节,忽略了总电压条件,表述不全面但相比之下B更准确完整;选项C错误,严禁将电池放尽至0V,这会严重损坏电池;选项D错误,放电电流由负载决定,不会自然降至0A,除非断开负载,但这不符合放电试验逻辑。选项B涵盖了总电压和单体电压两个关键保护阈值,是最准确的说法。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成