下列关于水池满水试验过程中水位上升及浸泡要求的描述,符合规范要求的是
A.第一次充水宜分三次进行,每次充水高度不宜超过池深的1/3
B.充水过程中,宜对池体沉降、位移、裂缝等进行观测
C.充水至设计水深后,应连续浸泡不少于48h
D.每日测一次渗水量,且应连续观察,渗水量应逐渐减少
E.若水温与池壁温差超过5℃,应停止充水,待温差缩小后再继续
优质解答
答案
ABD
解析
根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB 50141)及教材:
A正确:第一次充水宜分三次进行,每次充水高度不宜超过池深的1/3,且相邻两次充水间隔时间不应小于24h。
B正确:充水过程中,应对池体沉降、位移、裂缝等进行观测,确保结构安全。
C错误:充水至设计水深后,应连续浸泡不少于24h,而非48h。注意:虽然有些特殊要求或旧规范可能有不同,但现行通用标准及一建教材通常规定为24h。*修正*:根据GB 50141-2008第5.3.2条,水池满水试验,充水至设计水深后,应连续浸泡不少于24h。所以C错误。
D正确:每日测一次渗水量,且应连续观察。渗水量应逐渐减少,若持续增加或不变,需分析原因。这是正确的试验过程描述。
E错误:水温与池壁温差不大于5℃是充水时的要求。如果温差过大,确实会影响试验结果,但规范并未明确规定“停止充水”这一具体强制操作,而是要求在充水过程中控制温差,或采取保温/降温措施。更重要的是,D选项是标准的试验记录要求。对比A、B、D,它们是明确的标准规定。E的表述过于绝对且非标准条文原文。实际上,规范规定充水过程中,水温与池壁温差不大于5℃,若超过,应采取措施调整,而非简单停止。但在多选题中,A、B、D是最无争议的正确项。C明显错误(24h非48h)。E的“停止充水”不是标准术语,标准是“水温与池壁温差不大于5℃”。
综上,正确选项为A、B、D。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成