在钢结构高强度螺栓连接施工中,关于紧固作业顺序及扭矩控制,下列说法符合现行规范要求的是
A.初拧和复拧的扭矩值均为终拧扭矩值的50%,且初拧与复拧应在同一天内完成
B.高强度螺栓连接副应按先紧固边缘螺栓、后紧固中间螺栓的顺序进行,且应分初拧、复拧和终拧三次完成
C.终拧扭矩值应严格控制在设计规定的扭矩范围内,对于大六角头高强度螺栓,可采用转角法进行终拧检验
D.为保证连接紧密,初拧时螺栓应直接拧紧至设计终拧扭矩的80%,以减少后续复拧的工作量
优质解答
答案
B
解析
选项A错误,根据《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205及教材,初拧和复拧的扭矩值通常为终拧扭矩值的50%左右,但规范并未强制规定初拧与复拧必须在同一天内完成,且重点在于扭矩控制而非时间限制,该表述不严谨。选项B正确,教材明确指出高强度螺栓连接副应按先紧固边缘螺栓、后紧固中间螺栓的顺序进行,且应分初拧、复拧和终拧三次完成,以均匀传递应力。选项C错误,对于大六角头高强度螺栓,终拧检验通常采用扭矩法,而转角法主要用于扭剪型高强度螺栓的终拧及检验(通过拧掉梅花头),大六角头一般不采用转角法作为常规终拧检验手段,且“采用转角法进行终拧检验”表述易引起歧义,通常大六角头用扭矩扳手检查。选项D错误,初拧扭矩值一般为终拧扭矩值的50%,直接拧紧至80%不符合“分初拧、复拧、终拧”的工艺要求,会导致螺栓预拉力分布不均。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成