关于供热管道中方形补偿器、波纹管补偿器和套筒补偿器的安装与预拉伸要求,下列说法正确的有
A.方形补偿器安装时,应自然放置,不得强行拉伸或压缩,安装后应进行预拉伸,预拉伸量一般为冷安装时补偿量的50%
B.波纹管补偿器安装时,应沿管道轴线方向直线安装,不得倾斜,且应与管道同轴
C.套筒补偿器安装时,应在安装前进行预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半,以减小运行时的位移量
D.波纹管补偿器安装后,不得在管道上焊接引弧,避免损伤波纹管
E.方形补偿器安装时,应将其放置在管道最高处,以利于排气
优质解答
答案
ABC
解析
A项正确,方形补偿器安装时应自然放置,不得强行拉伸或压缩,安装后应进行预拉伸,预拉伸量一般为冷安装时补偿量的50%,以减小运行时的应力。B项正确,波纹管补偿器安装时必须沿管道轴线方向直线安装,不得倾斜,且应与管道同轴,否则会产生附加应力,影响使用寿命。C项正确,套筒补偿器安装前需进行预拉伸,预拉伸量通常为设计补偿量的一半,以减小运行时的位移量,确保补偿器正常工作。D项错误,波纹管补偿器安装后,在管道上焊接引弧是允许的,但需避免直接焊接在波纹管本体上,通常应在波纹管附近的管道上进行,且需采取保护措施。E项错误,方形补偿器安装位置应根据管道布局和补偿要求确定,并非必须放置在最高处,排气通常由专门的放气阀完成。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成