某隧道监控量测数据表明,拱顶下沉速率由0.5mm/d逐渐增加至2.0mm/d,且累计下沉量达到设计预警值的80%。根据监控量测反馈原则,此时施工单位应采取的正确措施是?
A.继续按原方案施工,待下沉速率稳定后再评估
B.立即停止开挖,加强初期支护,并增加量测频率
C.直接进行二次衬砌施工,以封闭围岩
D.减少量测频率,以节约成本,同时加快开挖速度
优质解答
答案
B
解析
解析:监控量测数据反映围岩变形速率增加且累计变形接近或达到预警值,说明围岩稳定性变差,初期支护可能不足。根据监控量测反馈原则,当量测数据超过预警值或变形速率持续增大时,应立即采取加强支护、停止开挖或降低开挖速度等措施,并加密量测频率。选项A错误,继续原方案施工风险极大;选项C错误,二次衬砌通常在初期支护稳定后进行,此时应先解决初期支护问题;选项D错误,应加密量测而非减少,且应减速而非加速。