首页题库大全题目详情

关于建筑密封胶施工前进行的相容性试验,下列做法或说法符合规范要求的是

A.同一工程中使用不同厂家的密封胶时,应分别进行相容性试验
B.相容性试验包括密封剂与基材、密封剂与密封胶之间的相容性测试
C.若密封剂与密封胶发生反应导致密封剂变色或失效,则判定为不相容
D.相容性试验的试样尺寸和养护时间可由施工单位根据现场进度自行确定
E.只要密封胶与密封剂是同一品牌,即可免除相容性试验

优质解答

答案

ABC

解析

A选项正确,不同品牌或批次的材料化学成分可能不同,必须分别试验。B选项正确,相容性试验不仅包括胶与基材,也包括胶与胶(如结构胶与耐候胶之间,或胶与填缝剂之间)。C选项正确,外观变色、软化、开裂等均为不相容的表现。D选项错误,试验必须严格遵循国家标准(如GB 16776等)规定的试样尺寸、厚度和养护周期(通常为7天或28天),不得随意更改。E选项错误,即使是同一品牌,不同产品系列或批次也可能存在相容性问题,且规范强制要求必须进行相容性试验,不能因品牌相同而免除。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成