在市政燃气工程中,关于PE燃气管道热熔与电熔连接施工及质量检验的技术要求,下列说法正确的有( )。

A.采用热熔对接连接时,加热板表面应清洁,加热板温度达到设定值后应保持恒温,且应使用标准试件校验加热板温度
B.电熔连接时,应检查电熔管件与管材的插入深度,确保管材完全插入管件并达到标记线,连接过程中不得转动管材
C.PE燃气管道连接完成后,应进行外观检查,热熔对接接头应形成对称、均匀的翻边,翻边不得出现气泡、杂质或明显变形
D.对于电熔连接,连接完成后无需进行外观检查,只需等待冷却至环境温度即可进行下一步施工,因为电熔过程全自动控制,质量稳定
E.PE燃气管道在连接前应彻底清除管材端面和管件内壁的氧化皮、油污及杂质,确保连接面清洁干燥

优质解答

答案

ABCE

解析

本题考查PE燃气管道连接技术要求。选项A正确,根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33)及相关标准,热熔对接连接需控制加热板温度,且需通过标准试件校验温度以确保焊接质量。选项B正确,电熔连接要求管材插入深度达到标记线,且连接过程中严禁转动管材,否则会导致熔接不充分或损坏电熔丝。选项C正确,热熔对接接头必须形成对称均匀的翻边,这是判断焊接质量的重要外观指标,若有气泡或杂质则视为不合格。选项D错误,电熔连接虽然由控制器控制,但连接后仍需进行外观检查,确认管件表面指示灯状态正常,且无异常现象,不能仅凭等待冷却就认定合格。选项E正确,连接前的清洁是保证熔接质量的关键步骤,油污或杂质会导致连接强度不足。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成