在通信机房工程竣工验收中,关于机房接地系统测试与等电位联结的验收标准,下列说法符合现行规范的是

A.机房联合接地体的接地电阻值不应大于1Ω,若机房面积较大,可适当放宽至5Ω
B.机房内金属地板、金属机架、金属线槽及屏蔽层等均应接入机房等电位联结带
C.直流电源系统的接地极与建筑物防雷接地极可以共用,但接地引下线必须独立敷设且不得共用
D.机房等电位联结带应沿机房墙壁或地板下敷设,并每隔一定距离与接地干线进行可靠连接
E.通信设备的工作接地(信号地)应直接接入建筑物防雷接地网,以利用其巨大的散流面积降低地电位

优质解答

答案

BD

解析

A错误:通信机房联合接地体的接地电阻要求通常是不大于1Ω,且无面积大就放宽至5Ω的规定,5Ω通常是独立防雷接地的要求,机房联合接地必须严格控制在1Ω以内。C错误:虽然现代通信机房推荐联合接地(共用接地体),但选项表述“接地引下线必须独立敷设且不得共用”与联合接地概念矛盾,联合接地意味着共用接地装置,且直流电源接地与防雷接地在联合接地系统中是共用的。B正确:根据《通信局(站)防雷与接地工程的设计与施工规范》,机房内的金属地板、机架、线槽、屏蔽层等金属物体均应与等电位联结带连接,以实现等电位。D正确:等电位联结带应沿机房墙壁或地板下敷设,并每隔一定距离(如5m)与接地干线或接地体可靠连接,以确保等电位效果。E错误:通信设备的工作接地(信号地)不应直接接入建筑物防雷接地网(特别是防雷引下线),因为雷击时防雷接地网电位会剧烈波动,可能损坏通信设备。工作接地应接入机房局部等电位联结带,通过机房接地系统再与大楼接地网连接,且需采取防反击措施。