悬索桥主缆架设施工中,关于主缆线形调整及紧缆操作的说法,正确的是
A.主缆架设完成后,线形调整主要通过调整锚碇处主缆的锚固位置来实现,索塔处无需进行任何调整
B.紧缆作业应在主缆架设完成后立即进行,紧缆过程中应确保主缆处于完全松弛状态,以消除主缆内部应力
C.主缆线形调整应在紧缆完成后进行,调整时应综合考虑垂度、温度及主缆弹性伸长等因素,利用主缆索夹或调整装置进行微调
D.主缆架设时,为了防止主缆滑脱,应在主缆进入索塔鞍座前安装紧缆设备,并在架设过程中同步进行紧缆
优质解答
答案
C
解析
A选项错误,主缆线形调整不仅在锚碇处,在索塔处也需要通过塔顶调整装置(如塔顶鞍座的调整螺栓或配重)进行微调,以精确控制主缆的悬链线方程参数。B选项错误,紧缆的目的是消除主缆架设时的松弛状态,使其达到设计张力并稳定线形,紧缆后主缆应处于受拉状态而非“完全松弛状态”,且紧缆是主缆架设后的关键工序,但“完全松弛”表述错误,紧缆就是去松弛。D选项错误,紧缆设备(如紧缆机)通常安装在锚碇处或索塔处,但紧缆作业是在主缆架设基本完成并初检后进行的独立工序,并非在架设过程中“同步”进行,同步紧缆会导致施工混乱且无法保证线形精度。C选项正确,主缆线形调整是悬索桥施工的关键控制点,必须在紧缆(使主缆受力稳定)完成后进行。调整时需利用索力计、全站仪等测量工具,结合温度影响、主缆弹性伸长等计算模型,通过调节锚碇或索塔处的调整装置,使主缆线形符合设计要求。