母线连接质量检查中,下列做法正确的有()
A.母线连接处的接触面应紧密,连接螺栓应紧固,无松动现象
B.母线连接处的绝缘电阻应大于1MΩ,以判定其绝缘性能良好
C.母线连接处的温升应符合产品技术文件的规定,且不应超过环境温度10K
D.母线连接处的相色标识应正确,且清晰可见
E.母线连接处的接地应可靠,接地电阻应小于4Ω
优质解答
答案
AD
解析
选项A正确,母线连接处的接触面应紧密,连接螺栓应紧固,无松动现象,这是母线连接质量检查的基本要求。选项B错误,母线连接处的绝缘电阻应根据具体电压等级和设计要求确定,通常应大于1MΩ,但并非固定值,且题干中未明确电压等级,因此不能简单判定。选项C错误,母线连接处的温升应符合产品技术文件的规定,但温升限值并非固定为不超过环境温度10K,应根据具体产品技术文件确定。选项D正确,母线连接处的相色标识应正确,且清晰可见,这是母线连接质量检查的重要内容。选项E错误,母线连接处的接地应可靠,但接地电阻的限值应根据具体设计要求确定,并非固定为小于4Ω。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成