在通信机房综合布线及设备安装施工中,针对线缆标识不清及设备接地网连接不规范的质量通病,下列防治措施中正确的有
A.线缆两端及中间每隔一定距离应粘贴标签,标签内容应包括源端、目的端、线号等信息
B.设备接地线可以直接连接到机房内的金属门窗框上,以简化施工流程
C.机房内电缆桥架应接地良好,且桥架与接地网之间应有可靠连接
D.设备接地应采用单点接地,接地线截面应满足设计要求,且连接紧密
E.为了便于后期维护,可以将不同用途的线缆(如电源线、信号线)混放在同一线槽内
优质解答
答案
ACD
解析
A正确:线缆标识是综合布线质量验收的重要指标,必须清晰、完整,便于故障排查和维护。B错误:设备接地必须连接到机房的主接地排或接地网,严禁连接到金属门窗、水管等可能带电或非接地的金属构件上,否则存在安全隐患且不符合规范。C正确:电缆桥架属于金属构件,必须可靠接地,以防止静电积累或感应电压,确保设备安全。D正确:通信设备接地通常采用单点接地(星形接地)以减少地环路干扰,接地线截面需满足载流量要求,连接必须紧固。E错误:电源线、信号线、光缆等应分槽敷设,避免电磁干扰和火灾风险,严禁混放。