关于建筑给水管道系统试压的技术要求,下列说法正确的是?
A.系统试压时,应缓慢升压,当达到试验压力后,稳压10分钟,检查有无泄漏
B.试验压力应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,稳压时间不少于1小时
C.系统试压应在管道冲洗与消毒完成后进行,以确保管道内部清洁
D.试验压力应为工作压力的2.0倍,且不得小于1.0MPa,稳压时间不少于24小时
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242)及相关教材内容:
1. 试验压力规定:给水管道水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa(选项B正确,选项D错误,倍数和最小值均不符)。
2. 稳压时间:规范规定,在试验压力下稳压10分钟,检查有无渗漏,压力降不超过0.05MPa,然后降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。虽然不同版本或具体工程要求可能略有差异,但0.6MPa是法定下限,1.5倍是标准倍数。选项A提到的“稳压10分钟”是检查步骤的一部分,但作为完整的技术要求描述,选项B涵盖了压力值的核心约束条件,且更符合“技术要求”的定义。实际上,规范原文是:试验压力应为工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa。在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.05MPa,降至工作压力,外观检查无渗漏。
3. 工序顺序:系统试压在冲洗与消毒之前进行(选项C错误,冲洗消毒在试压合格后进行)。
4. 选项A虽然提到了稳压10分钟,但通常试压包括升压、稳压、降压、外观检查多个阶段,且选项B准确给出了压力的核心参数(1.5倍且≥0.6MPa),这是试压最关键的技术指标。对比之下,B是更核心的技术参数描述。注:部分教材或旧规范可能强调稳压时间,但0.6MPa下限是硬性指标。此处依据通用教材考点,1.5倍及0.6MPa为关键记忆点。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成