关于大体积混凝土施工中防止温度裂缝的温控措施,下列做法中错误的是?
A.在混凝土内部预埋冷却水管,通过循环水带走水化热
B.采用低水化热水泥,并掺加粉煤灰等矿物掺合料
C.在混凝土表面覆盖保温被,减小内外温差
D.在混凝土浇筑后24小时内立即进行二次振捣以消除表面微裂缝
优质解答
答案
D
解析
A、B、C均为大体积混凝土温控的常用有效措施。D项错误,二次振捣应在初凝前进行,若24小时后混凝土已终凝甚至达到一定强度,二次振捣不仅无法消除裂缝,反而可能破坏已形成的结构,且此时进行二次振捣对控制内部水化热无实质帮助,反而可能引入新的缺陷。根据《公路桥涵施工技术规范》,控制温度裂缝主要依靠降低水化热峰值、控制内外温差和表面保温,而非浇筑后长时间再进行二次振捣。