某办公楼建筑设备监控系统施工中,关于传感器与执行器的安装要求,下列说法中错误的有( )
A.温度传感器应安装在空调送风口正下方,以直接测量送风温度
B.压力传感器安装时应注意流向箭头与介质流向一致
C.电动调节阀(执行器)安装后应进行全行程动作测试,检查卡阻情况
D.湿度传感器可安装在阳光直射或靠近热源的位置,以测试极端工况
E.执行器接线应牢固,接地可靠,防止电磁干扰影响控制信号
优质解答
答案
AD
解析
本题选错误项。A 错误,温度传感器通常安装在回风口或代表点,送风口正下方易受气流扰动,测量值不代表区域温度,且易受风速影响;D 错误,湿度传感器应避开阳光直射和热源,否则测量值失真,无法反映真实环境湿度。B 正确,压力传感器需注意流向;C 正确,执行器需做行程测试;E 正确,接线与接地是基本电气要求。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成