飞行区消防管网工程施工中,关于消防管道接口连接及系统试压、冲洗与验收要求,下列说法正确的有

A.消防管道采用沟槽式连接时,接口处应设置柔性接头,且不得在管道变径处直接连接
B.消防管道系统试压压力应为设计压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa
C.系统冲洗应连续进行,冲洗流速不应小于1.5m/s,直至出口水色与目测一致
D.泡沫管网系统应进行泡沫混合液试压,且泡沫液储罐应参与系统试压
E.消防管网系统验收时,应检查消防泵组启动、管网压力、泡沫比例混合装置工作是否正常

优质解答

答案

BCD

解析

A选项错误,沟槽式连接是刚性连接或半刚性连接,通常不设置柔性接头,且变径处可以通过异径接头连接,并非禁止;B选项正确,根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》及消防管道施工规范,系统水压试验的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不应低于0.6MPa;C选项正确,系统冲洗应连续进行,流速不应小于1.5m/s,直至出口水色与目测一致,这是标准施工要求;D选项正确,泡沫管网系统在进行水压试验后,还需进行泡沫混合液试验,且泡沫液储罐应参与系统试压,以检验系统整体性能;E选项错误,系统验收时,泡沫比例混合装置的工作检查通常是在功能试验中进行,而非在管网试压冲洗后的直接验收项目中,且验收内容更侧重于系统联动、压力保持等,该选项表述不够准确。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成