首页题库大全题目详情

在进行建筑抗震设计时,关于“地震作用”与“抗震措施”的区别,下列说法正确的是

A.地震作用是根据设防烈度和建筑类别确定的荷载效应,用于结构承载力计算
B.抗震措施是根据设防类别和烈度确定的构造要求,用于保证结构延性和整体性
C.对于乙类建筑,其地震作用参数与丙类建筑相同,但抗震措施要求更高
D.对于甲类建筑,其地震作用参数高于丙类建筑,抗震措施也高于丙类建筑
E.抗震构造措施主要考虑的是材料的强度等级,与结构的延性无关

优质解答

答案

ABC

解析

根据抗震设计原理: A项正确:地震作用是计算模型中的外力,依据烈度等参数确定,用于计算构件内力。 B项正确:抗震措施(含构造措施)是确保结构在塑性阶段具有足够延性和耗能能力的构造要求。 C项正确:乙类建筑(重点设防)与丙类建筑(标准设防)在“地震作用”计算上通常采用相同的设防烈度参数(除非有特殊情况调整),但乙类的“抗震措施”(如配筋、构造细节)要求比丙类高(提高一度)。 D项错误:甲类建筑的地震作用按**本地区**设防烈度确定,与丙类相同(在常规设防区),其特殊性主要体现在**抗震措施**上(提高一度)。若说地震作用参数高于丙类,是不准确的,通常是指措施提高。 E项错误:抗震构造措施的核心目的正是为了提高结构的**延性**、整体性和耗能能力,与延性密切相关。