某框架结构工程,其抗震等级为一级,关于梁、柱节点核心区纵向钢筋的连接,下列说法正确的是

A.应采用绑扎搭接,且搭接长度应不小于1.6倍基本锚固长度
B.应采用机械连接或焊接,且接头性能等级不应低于Ⅱ级
C.可采用绑扎搭接,只要保证搭接长度满足规范最小要求即可
D.应采用机械连接,且接头性能等级必须为Ⅰ级,不得使用焊接

优质解答

答案

B

解析

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)及《混凝土结构工程施工规范》,一、二级抗震等级的框架梁、柱节点核心区,纵向钢筋不宜采用绑扎搭接,宜采用机械连接或焊接。对于机械连接,接头性能等级不应低于Ⅱ级(B正确)。A错误,一级抗震不推荐或禁止在节点核心区使用绑扎搭接。C错误,同A,不能随意采用绑扎搭接。D错误,虽然机械连接好,但焊接也是允许的,且不一定必须Ⅰ级,Ⅱ级即可满足一般要求(除非设计有特殊要求,但规范底线是Ⅱ级)。实际上,规范规定:一、二级抗震等级的框架梁、柱节点核心区,纵向钢筋的连接宜采用机械连接或焊接,且机械连接接头性能等级不应低于Ⅱ级。