在通信工程施工现场,关于消防设施的配置与管理,下列做法符合消防管理要求的是
A.施工现场临时用电线路的电缆线穿越建筑物或穿过楼板孔洞时,仅使用绝缘胶带缠绕保护,未加装金属管保护
B.施工现场临时办公用房采用耐火极限不低于2.00h的二级耐火等级建筑,且层数不超过2层,每层建筑面积不超过300m²
C.施工现场的消防通道被堆放的施工材料部分占用,但保证剩余宽度不小于4.0m,且未设置警示标志
D.施工现场配置的灭火器使用已达5年,但外观无损坏、压力正常,因此继续投入使用,未进行报废或更换
优质解答
答案
B
解析
选项A错误:根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)第6.3.2条,电缆穿越建筑物或穿过楼板孔洞时,应穿金属管保护,绝缘胶带缠绕不符合防火要求。选项B正确:根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)第3.3.2条,施工现场办公、生活区的临时用房,当采用二级耐火等级建筑时,层数不应超过2层,每层建筑面积不应大于300m²,且耐火极限不低于2.00h,符合规范规定。选项C错误:根据规范第3.3.3条,施工现场消防车道应保持畅通,严禁占用、堵塞或封闭,任何占用行为均不符合要求,且需设置明显警示标志。选项D错误:根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)第5.4.1条,手提式灭火器达到规定使用年限(如干粉灭火器为10年,但需定期维修,且超过5年需送检,若未送检或达到报废年限应报废),实际上,干粉灭火器从出厂之日起满5年首次维修,以后每满2年维修一次。若题目意指“使用已达5年”且未提及维修,通常需进行首次维修。更严格地,若达到报废年限(如干粉10年,水基6年等,不同类型不同),必须报废。此处选项D表述“继续使用,未进行报废或更换”隐含了忽视维护或报废要求,且通常5年是首次维修节点,若未维修则不符合管理要求。对比B选项的绝对正确性,B为最佳答案。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成