关于综合布线系统工程验收中的链路测试指标,下列说法正确的有

A.永久链路测试包括水平电缆、两端连接硬件,但不包括工作区跳线和设备跳线
B.通道测试包括水平电缆、两端连接硬件、工作区跳线和设备跳线
C.对于Cat 6布线系统,测试频率范围应达到250MHz
D.链路测试的衰减指标与线缆长度、频率有关,频率越高衰减越大
E.近端串扰(NEXT)指标主要反映线缆内部线对之间的干扰,与线缆长度无关

优质解答

答案

ABCD

解析

A正确:永久链路定义正确。 B正确:通道定义正确。 C正确:Cat 6标准测试频率为250MHz。 D正确:衰减随频率升高而增大,与长度成正比。 E错误:NEXT与长度有关,长度越长,串扰累积效应或特性阻抗变化可能影响,且NEXT是频率的函数,虽然主要取决于线对结构,但说“与线缆长度无关”是不准确的,通常串扰损耗随长度增加而增加(或串扰电平降低)。更准确地说,NEXT是衡量串扰能力的指标,其数值会随频率变化,且受线路长度影响(长线路串扰效应更明显)。因此E错误。 正确答案为ABCD。