在航站楼弱电系统机房及弱电间内,关于线缆的端接与整理工艺,下列说法正确的有

A.双绞线端接时,应遵循T568A或T568B标准,保持线序一致
B.光缆熔接后,无需进行盘纤,直接放入光缆盒即可
C.线缆在机架、配线架处应绑扎整齐,标签清晰,便于识别和维护
D.铜缆在配线架端接后,多余的线头应直接剪断,无需保留
E.线缆在垂直方向敷设时,应在配线架上方或下方进行固定,防止因重力下垂导致端接头受力

优质解答

答案

ACE

解析

A正确:双绞线端接必须遵循标准线序(T568A或T568B),且同一链路两端线序必须一致(直连)或按交叉线序(交叉,但现代设备多支持自动翻转,通常要求直连),关键是线序必须规范一致。\nB错误:光缆熔接后必须进行盘纤,且盘纤半径应满足要求(通常不小于30mm或40mm),不能直接堆放,否则会导致微弯损耗。\nC正确:整理工艺的核心是美观、有序、可追溯。绑扎整齐、标签清晰是基本要求。\nD错误:铜缆端接后,多余的线头应保留一定长度(通常3~5cm或更多),盘绕在配线架背面或线槽中,以备重新端接或维修。直接剪断会导致无法维修。\nE正确:垂直敷设时,线缆应在固定点(如配线架上方)进行固定,确保线缆重量由固定点承担,而不是由端接头(水晶头或光纤连接器)承担,防止端接头脱落。\n\n综上,ACE正确。 }, {