关于机场助航灯光供电系统中,备用电源(如柴油发电机组或UPS)的技术要求,下列说法正确的有
A.备用电源的容量应满足机场助航灯光全负荷运行的需求
B.备用电源与主电源之间的切换时间应不大于15秒
C.备用电源应具备自动启动功能,并在主电源故障后自动投入运行
D.备用电源的电压波动范围必须严格控制在±1%以内,否则不得投入使用
E.备用电源应定期进行测试和维护,确保其处于良好备用状态
优质解答
答案
ACE
解析
本题考查助航灯光供电系统备用电源的技术要求。
依据教材及民航相关规范:
A项正确:备用电源容量必须能够承担助航灯光系统的最大负荷,以保证在主电源故障时灯光不熄灭或亮度降低过多。
B项错误:对于助航灯光,备用电源的切换时间要求非常严格。通常要求自动切换时间不大于10秒(部分关键区域如跑道入口、跑道端等要求更短,如3秒或即时),15秒显然过长,可能导致灯光熄灭时间过久,影响飞行安全。
C项正确:备用电源必须具备自动启动和自动投入功能,以应对突发停电,减少人工干预时间。
D项错误:虽然电压稳定性很重要,但±1%的控制标准过于严苛且非强制性通用标准,通常允许一定的电压偏差范围(如±5%或±10%),具体取决于设备要求,但“必须严格控制在±1%以内”表述不准确且非核心判定标准。
E项正确:备用电源作为关键保障设施,必须定期测试(如每月、每季度)和维护,以确保其可靠性和可用性。
综上,正确答案为ACE。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成