在建筑智能化综合布线系统施工中,针对水平子系统与设备间子系统的线缆敷设与保护,下列做法符合规范要求的有( )
A.水平子系统铜缆在金属线槽内敷设时,线槽内线缆总截面积不应超过线槽截面积的40%
B.设备间子系统内,不同类别的线缆应分别设置独立的线槽或桥架,避免交叉干扰
C.光缆在桥架内敷设时,弯曲半径应不小于光缆外径的15倍
D.为节省空间,水平子系统与垂直子系统的线缆可在同一线槽内混放,但需做明显标识
E.所有线缆在终端连接前,必须经过绝缘电阻测试,且测试电压为1000V
优质解答
答案
BC
解析
B正确,设备间子系统内不同类别线缆应分槽敷设以减少干扰;C正确,光缆弯曲半径通常要求不小于外径的15倍(静态)或20倍(动态),此处15倍符合一般静态要求。A错误,铜缆在金属线槽内填充率一般不超过50%,且具体数值需视线槽类型而定,40%并非统一强制上限,且通常强调不超过50%;D错误,不同子系统或不同类别线缆严禁混放;E错误,绝缘电阻测试电压通常为500V或1000V视具体线缆类型而定,但并非所有线缆终端连接前都必须做1000V测试,且主要测试项目为导通、衰减等。
科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成