在民航机场弱电系统机房工程配套建设中,关于机房内环境控制及安全防护设施的设置要求,下列说法中正确的是

A.机房内空调系统应采用下送上回的气流组织方式,且回风口应设置在机柜前方以利于设备散热
B.机房内气体灭火系统的喷嘴应均匀布置在机柜顶部,且喷头保护半径不应大于3.0m
C.机房装修工程中,防静电地板下的净空高度宜控制在250mm~350mm之间,且地板支架应可靠接地
D.机房内配电线路的防火封堵应采用有机密封材料,且封堵厚度不应小于100mm

优质解答

答案

C

解析

本题考查弱电系统机房装修及环境控制要求。选项A错误,机房空调通常采用上送风、下回风(或侧送风、下回风)的方式,回风口通常位于地板下或机柜后方/侧面,而非前方,且气流组织需根据具体设计确定,但“下送上回”不是标准描述,且回风口在前方会阻碍人员操作及设备维护。选项B错误,气体灭火系统中,喷头的保护半径应根据灭火剂类型及设计计算确定,通常七氟丙烷等洁净气体灭火系统的喷头保护半径在规范中有具体规定(如直立型或下垂型喷头保护半径通常为3.0m左右,但需结合具体规范版本及计算),但更关键的错误在于“均匀布置在机柜顶部”并非唯一或绝对要求,且保护半径数值需严格依据《气体灭火系统设计规范》GB50370,对于七氟丙烷,下垂型喷头保护半径为3.0m,直立型为3.5m(部分版本或具体设计可能有差异,但通常考试考点在于喷头布置需保证覆盖所有防护区且符合规范距离,此处主要错误在于表述的绝对性及对气流组织的混淆,实际上更常见的考点是喷头不应被遮挡且覆盖范围符合要求。然而,对比C选项,C选项关于防静电地板净空的描述(250-350mm是常见范围,实际工程中常要求不低于200mm或250mm,具体依设计,但250-350mm是合理的施工控制范围)及接地要求是明确的正确做法。实际上,根据《电子计算机机房设计规范》GB50174-2017,防静电地板下净空高度宜为250mm~350mm,且必须接地。选项D错误,防火封堵应采用无机防火封堵材料(如防火泥、防火板、阻火模块等),而非有机密封材料,有机材料燃烧性能不符合防火要求。因此,C选项描述最为准确且符合规范。