首页题库大全题目详情

在建筑管道系统安装完成后,需进行水压试验。关于试验压力的确定及合格判定标准,下列说法正确的有

A.给水干管试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa
B.热水供应管道试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa
C.系统加压至试验压力后,稳压10min,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力,检查无渗漏即为合格
D.系统加压至试验压力后,稳压10min,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力,目测无渗漏即可,无需检查连接处
E.试验压力确定时,若工作压力未知,可直接按0.6MPa进行试验

优质解答

答案

AB

解析

根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242): 1. 试验压力:给水干管试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa(选项A正确);热水供应管道试验压力应为管道工作压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa(选项B正确)。 2. 合格标准:系统加压至试验压力后,稳压10min,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力,检查管道、阀门、接口等无渗漏、无变形即为合格。选项C中“降至工作压力,检查无渗漏”表述不完整,规范明确要求检查管道、阀门、接口等无渗漏、无变形,且通常需保持一定时间观察,单纯“检查无渗漏”不够严谨,但在部分简化语境下可能被视为正确,然而对比选项A和B的明确性,C的表述存在瑕疵(未提及无变形,且检查时机和深度描述模糊)。更关键的是,规范原文是“稳压10min,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力,检查无渗漏、无变形”。选项D明显错误,因为必须检查连接处且需无变形。选项E错误,试验压力必须基于工作压力计算,不能随意假定。 *修正分析*:重新审视选项C。规范规定:加压至试验压力,稳压10min,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力,检查无渗漏、无变形。选项C说“检查无渗漏”,漏掉了“无变形”,且未强调“无渗漏”的具体检查部位。但在多选题中,通常考察核心参数。让我们看更标准的表述。实际上,很多真题中,对于合格标准的描述,如果只说“无渗漏”往往被认为是片面的,因为“无变形”也是重要指标。但是,对比A、B的绝对正确性,C、D、E中,D、E明显错。C是否选?通常教材中,合格标准是“压力降不大于0.05MPa,降至工作压力,检查无渗漏、无变形”。如果选项C只说“无渗漏”,则不严谨。因此,最稳妥的正确选项是A和B。让我们再检查一遍规范。GB 50242-2002 第4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。第4.2.2条:给水水平管道不得有倒坡... 试验压力... 稳压10min,压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力,检查无渗漏、无变形。所以C缺少“无变形”,视为错误。故答案为AB。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成