关于建筑防火分隔中门窗及防火卷帘的构造与设置要求,下列说法中正确的是( )。
A.设置在防火墙上的防火门窗,其耐火极限不应低于1.50h,且应能手动或自动关闭。
B.防火卷帘一般仅用于防火分隔,除特定场所外,不得作为普通门窗的替代品,且不应作为疏散出口使用。
C.设置在高层建筑外窗上的防火窗,其耐火极限不应低于1.00h,且应能手动开启以便逃生。
D.防火分区内的防火门,平时应保持常开状态,以便人员快速疏散,火灾时由火灾自动报警系统联动关闭。
优质解答
答案
B
解析
A选项错误:根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版)第6.2.1条,设置在防火墙上的防火门、防火窗和防火卷帘的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。一级耐火等级建筑的防火墙耐火极限为3.00h,二级为3.00h(注:规范规定防火墙耐火极限不低于3.00h)。因此,防火墙上的门窗耐火极限不应低于3.00h,而非1.50h。B选项正确:根据《建筑设计防火规范》第6.5.3条及相关条文说明,防火卷帘主要用于防火分隔,不应作为疏散出口。虽然特定情况下(如疏散走道上的防火卷帘)可作为疏散出口的一部分,但通常不得作为普通门窗的替代品,且其使用有严格限制,主要功能是防火分隔。该表述符合规范对防火卷帘用途的限定。C选项错误:根据《建筑设计防火规范》第6.2.2条,设置在建筑外窗的防火窗,其耐火极限不应低于1.50h(甲、乙类厂房、仓库之间,或甲、乙类厂房、仓库与民用建筑之间,以及高层住宅、公共建筑等特定情况),一般不低于1.50h,而非1.00h。此外,防火窗通常要求能手动或自动关闭,但开启方向需符合疏散要求,且主要强调其防火性能而非“手动开启以便逃生”这种表述不准确,因为防火窗在火灾时通常保持关闭或自动关闭。D选项错误:根据《建筑设计防火规范》第6.5.1条,防火门通常应为常闭门,并应能在任何位置手动关闭。常开防火门仅限于特定场所(如疏散走道、人员密集场所等),且需具备联动关闭功能,但并非所有防火分区内的防火门都应常开。题干未限定特定场所,故该说法以偏概全,错误。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成