关于给水工程中取水泵房的设计与构造要求,下列说法正确的是
A.取水泵房主要功能是将从水源取水,并输送至后续处理构筑物
B.取水泵房通常不需要设置集水池,水泵可直接吸水以简化结构
C.为防止水泵气蚀,取水口应设置在最高水位以上,并安装真空破坏阀
D.取水泵房应配备备用泵,其能力宜等于最大一台工作泵的能力
E.取水泵房地面标高应低于室外地面,以利用重力流减少能耗
优质解答
答案
AD
解析
A项正确,取水泵房的核心功能是从水源取水并输送至处理厂。B项错误,取水泵房通常需要设置集水池(或吸水井),以稳定水位、沉淀大颗粒杂质并保证水泵吸水条件。C项错误,取水口应设置在最低水位以下,以确保水泵淹没深度,防止气蚀,而非最高水位以上。D项正确,根据规范,取水泵房应设置备用泵,备用泵能力一般不小于最大一台工作泵的能力,以应对检修或故障。E项错误,取水泵房地面标高通常需高于室外地面或具备防洪要求,防止雨水倒灌,且重力流并非取水泵房的主要设计原则,反而需要考虑排水问题。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成