首页题库大全题目详情

关于UPS系统中电池组的配置原则及维护要求,下列说法正确的有

A.UPS电池组应定期进行检测,包括电压、内阻及容量测试,以确保后备时间满足要求
B.电池组的安装应遵循先接电池、后接UPS的原则,严禁带电操作
C.阀控式密封铅酸电池(VRLA)在维护中需要定期补充蒸馏水,以保持电解液浓度
D.电池组应安装在通风良好、温度适宜的环境中,高温会加速电池老化,缩短使用寿命
E.UPS电池组在长期浮充状态下,无需进行定期放电测试,因为浮充电压足以维持电池满容量

优质解答

答案

ABD

解析

A正确:定期检测是维护基本要求。B正确:安装顺序应先电池后UPS,防止短路或误操作。C错误:阀控式密封铅酸电池(VRLA)是密封的,免维护,无需补充蒸馏水;只有开口式铅酸电池才需要补液。D正确:温度影响电池寿命,高温是主要老化因素。E错误:长期浮充会导致电池记忆效应或容量下降,必须进行定期放电测试以激活电池并确认真实容量。