关于通信电源工程中交流配电屏(柜)的安装基础与固定要求,下列做法符合规范规定的有
A.安装基础应水平,水平度偏差不得超过2mm/m
B.屏(柜)体与基础之间应采用螺栓固定,并加装绝缘垫
C.屏(柜)顶面距地面高度应符合设计文件要求,无要求时一般为1.8m
D.屏(柜)体与基础连接螺栓应紧固,对角紧固,确保屏体垂直度偏差≤1mm/m
E.为便于检修,屏(柜)体与基础之间不应固定,仅靠自重保持垂直
优质解答
答案
AD
解析
根据《通信电源设备安装工程验收规范》及相关教材,交流配电屏(柜)安装基础应水平,水平度偏差通常要求不超过2mm/m(A正确)。屏(柜)体必须与基础牢固连接,通常采用地脚螺栓固定,无需在屏体与基础间加绝缘垫,因为屏体本身需良好接地(B错误)。屏(柜)顶面高度无统一强制的1.8m标准,通常依据设计文件及人机工程学要求,且不同型号屏柜高度差异大,故C表述不准确。屏(柜)垂直度偏差一般要求≤1mm/m,且紧固螺栓应对角紧固(D正确)。屏(柜)必须固定以防震动和倾倒,不能仅靠自重(E错误)。