首页题库大全题目详情

某商业建筑给水管道系统,设计压力为0.4MPa。在验收阶段,监理工程师对施工单位的试验记录进行核查,下列哪几项记录内容符合规范规定?( )

A.强度试验压力记录为0.6MPa,稳压10min,压降0.03MPa,无渗漏
B.严密性试验在设计压力0.4MPa下进行,稳压1h,压降0.06MPa
C.管道冲洗流速记录为1.4m/s,出水口水质清澈
D.消毒记录显示使用含氯量20mg/L氯水浸泡24h,随后进行冲洗
E.强度试验压力记录为0.6MPa,稳压10min,压降0.05MPa,无渗漏

优质解答

答案

ADE

解析

A正确,0.4×1.5=0.6MPa,不小于0.6MPa,故按0.6MPa试验,压降0.03≤0.05,合格;D正确,消毒24h,20mg/L;E正确,压降0.05≤0.05,合格。B错误,严密性试验压降应≤0.05MPa,0.06MPa不合格;C错误,冲洗流速应≥1.5m/s,1.4m/s不合格。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成