地下连续墙施工中,钢筋笼吊装及水下混凝土灌注阶段,关于钢筋笼定位与混凝土灌注质量控制的技术要求,下列说法正确的是

A.钢筋笼吊装至指定深度后,仅需依靠自重保持位置,无需设置定位钢筋或焊接固定措施,待混凝土灌注时自然固定即可
B.水下混凝土灌注时,导管下端距槽底距离应控制在0.5m~1.0m,若导管拔出混凝土面,应立即停止灌注并重新检查导管密封性
C.钢筋笼在吊装过程中,为防止变形,应在钢筋笼顶部设置加强箍筋,并在吊装到位后通过定位钢筋与槽壁固定,确保保护层厚度符合设计要求
D.混凝土灌注过程中,应连续灌注,严禁中途停顿;若发生断桩,可等待混凝土初凝后,再次插入导管继续灌注,无需清理界面

优质解答

答案

C

解析

A选项错误:钢筋笼在混凝土灌注过程中容易上浮或变形,必须设置定位钢筋(或焊接固定)与槽壁或预埋件连接,以确保钢筋笼位置准确及保护层厚度,仅靠自重无法满足精度要求。B选项错误:水下混凝土灌注时,导管下端距槽底距离通常为0.3m~0.5m(部分规范或教材提及0.5m~1.0m需结合具体工况,但核心错误在于后半句)。若导管拔出混凝土面,严禁立即停止,必须采取补救措施(如重新插管、清理等),且导管不得拔出混凝土面是基本原则,一旦拔出需处理界面后再灌注,但“立即停止”不是正确处置,且距离指标描述不够严谨(通常要求导管底端距槽底300-500mm,且埋深不小于1m)。更关键的错误在于,若导管拔出,必须采取专门措施(如重新插管、清理槽底等),而非简单“停止并检查密封性”。C选项正确:钢筋笼制作与吊装时,为防止变形,需设置加强箍筋;吊装到位后,必须通过定位钢筋与槽壁或预埋件固定,以确保钢筋笼不位移、不上浮,并保证混凝土保护层厚度。D选项错误:水下混凝土灌注必须连续进行,严禁中途停顿。若发生断桩(即导管拔出混凝土面),不能简单“等待初凝后再次插入”,必须采取特殊处理措施,如清理槽底、重新插入导管、采用桩间孔注浆等,且必须保证新旧混凝土结合良好,不能仅靠等待初凝后继续灌注,界面处理是关键。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:公路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成