在变配电工程中,关于母线安装及与设备连接的技术要求,下列说法正确的有
A.母线与变压器、配电柜的连接应采用螺栓连接,螺栓连接处应涂抹导电膏,以减小接触电阻
B.母线安装时,母线的弯曲半径应小于母线的宽度,以便弯曲成型
C.母线与变压器、配电柜的连接,若采用焊接方式,焊缝应平整,无裂纹、气孔等缺陷,且焊接后应进行退火处理
D.母线安装后,应进行绝缘电阻测试,测试电压一般为1000V或2500V兆欧表,视电压等级而定
E.母线固定支架的安装应牢固,间距均匀,且母线的相序排列应符合设计要求,通常低压母线为A、B、C三相从左至右排列
优质解答
答案
ACDE
解析
A正确,母线与设备连接采用螺栓连接时,涂抹导电膏(或电力复合脂)是标准工艺,用于改善接触面导电性能并防潮。B错误,母线弯曲半径不能小于母线宽度,通常要求弯曲半径不小于母线宽度的2倍(对于铜母线)或3倍(对于铝母线),以防止母线在弯曲处产生应力集中或绝缘层损坏。C正确,若采用焊接连接(较少见,但某些场合使用),焊缝质量必须合格,且焊接后需进行退火处理以消除内应力,防止变形。D正确,母线安装后必须进行绝缘电阻测试,以检查母线对地绝缘是否良好,测试电压选择依据母线电压等级,低压母线常用1000V兆欧表,高压母线常用2500V兆欧表。E正确,母线固定要求牢固、间距均匀,相序排列需符合规范,低压母线水平排列时,通常A、B、C三相从左至右(面向母线)排列,垂直排列时A在上,C在下。