首页题库大全题目详情

关于吊顶工程变形与裂缝的质量通病防治,下列说法中符合规范要求及施工实际的有

A.吊顶龙骨安装前,应检查吊杆的垂直度,吊杆间距应符合设计要求,一般不应大于 1.2m
B.石膏板安装时,螺钉间距应均匀,板缝处应留设 3mm~6mm 的缝隙,并嵌填嵌缝石膏
C.为防止吊顶变形,吊杆长度超过 1.5m 时,应设置反撑或反挂杆
D.轻钢龙骨与吊杆连接时,可直接采用焊接固定,无需使用专用连接件
E.石膏板接缝处应错缝排列,双层石膏板时,两层板的接缝不应重合,且与龙骨垂直

优质解答

答案

ABCE

解析

选项A正确,吊杆间距一般不大于1.2m(具体依设计,但通常规范推荐值或常见要求),垂直度检查是保证吊顶平整度、防止变形的基础。选项B正确,石膏板留缝是为了防止因热胀冷缩或应力集中导致开裂,嵌缝石膏能增强接缝强度。选项C正确,吊杆过长会产生晃动和变形,规范规定吊杆长度大于1.5m时应设置反撑(反挂杆)以稳定结构。选项D错误,轻钢龙骨严禁焊接,焊接会破坏镀锌层导致锈蚀,且轻钢龙骨设计为冷弯薄壁型钢,焊接强度不可靠,必须使用专用连接件或卡件。选项E正确,双层石膏板接缝错开且与龙骨垂直,可以避免应力集中,防止出现通长裂缝。因此正确答案为ABCE。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成